welcome亚投登录注册彩票

  • <tr id='KLnW4a'><strong id='KLnW4a'></strong><small id='KLnW4a'></small><button id='KLnW4a'></button><li id='KLnW4a'><noscript id='KLnW4a'><big id='KLnW4a'></big><dt id='KLnW4a'></dt></noscript></li></tr><ol id='KLnW4a'><option id='KLnW4a'><table id='KLnW4a'><blockquote id='KLnW4a'><tbody id='KLnW4a'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='KLnW4a'></u><kbd id='KLnW4a'><kbd id='KLnW4a'></kbd></kbd>

    <code id='KLnW4a'><strong id='KLnW4a'></strong></code>

    <fieldset id='KLnW4a'></fieldset>
          <span id='KLnW4a'></span>

              <ins id='KLnW4a'></ins>
              <acronym id='KLnW4a'><em id='KLnW4a'></em><td id='KLnW4a'><div id='KLnW4a'></div></td></acronym><address id='KLnW4a'><big id='KLnW4a'><big id='KLnW4a'></big><legend id='KLnW4a'></legend></big></address>

              <i id='KLnW4a'><div id='KLnW4a'><ins id='KLnW4a'></ins></div></i>
              <i id='KLnW4a'></i>
            1. <dl id='KLnW4a'></dl>
              1. <blockquote id='KLnW4a'><q id='KLnW4a'><noscript id='KLnW4a'></noscript><dt id='KLnW4a'></dt></q></blockquote><noframes id='KLnW4a'><i id='KLnW4a'></i>
                在线留言 设为首页 加入收藏
                当前位置:常见问题

                风淋室验收的标准有哪↓些

                发布日期:2021/10/23 11:22:48 访问次数:537

                风淋室验收的标准有哪些
                  风淋室在生产完或者安装∞完后,为了确定风淋室是否合ω 格,能否投入使用,需要风淋室厂家和使用者都※要对其进行基本检测,接下来将为发夹↑介绍几个检测重要标准,以供大家】参考。

                  1.包装」运输试验。

                  风淋室厂家对包装好的产品按照GB/T 4857.23 的∑ 要求进行试验。

                  2.喷口气流平均风速

                  喷口风速的测试方法采用GB 8070提供的方△法。风淋室气流平均风速为各测量出风口风速读数的算术①平均值。气流平均风速应符合表3的规定。

                  3.噪声

                  被测风淋室门前中心水平向外1000mm,高度距◣地面1500mm处测量。噪声值应符合相关要求。

                  4.照度

                  每隔500mm设∴置一个测量点。与内壁距离小于150mm时,不再设置。

                  被测空气吹淋室置于正常工作条件√下,用照度计在高度距地面800mm处检测各测量点。被测风淋室的照度为各测量点照度的算术平均值

                  5.压差

                  在风淋室外安装压差表,将其测管通过能密封的孔置于吹淋室内〗距地面1m高,距内壁不小于20cm处。关好吹淋室的门,启动风】淋室的风机。15秒钟后测量室内外压差。重复测量三◎次。

                  6.泄漏电流,按照的标准进行检测。电流值应符合规〗定。

                  7. 接地电阻

                  被测空气净化吹淋室所有的功能开关均置于“断”位,用接地电阻测试仪◤测量接地端与可触及的金属部件之间的电阻值,电阻值应符合规定。

                  8.耐电压

                  电气◣强度测试历时1min,经受频率为50Hz的基本正弦波的交流电压,测试的部位为电源输入端与金属外壳之间。最初施加的电压不超过规←定值的一半,然后迅速上升到规〇定值,试验期间不应发生击穿。所耐电压应符合●规定。

                  9.绝缘电阻

                  在施加500V直流电压1min后进行绝¤缘电阻测量,在带电部件与壳体之间值应符合规定

                  10.电子联锁 风淋室厂家应对风淋室两侧门的联锁功♀能进行检测行检测

                  a) 在风淋室未吹淋状态。任意打开风淋室一侧的门◥,检『查另一侧门是否不能打开。每一边的门应至少应重复检测三次;

                  b) 当风淋室处于吹∮淋状态。风淋室厂家应检查两侧门是否均处于锁㊣闭状态,至少试验三次⊙;

                  当风淋室断电或门的自锁功能失灵时,两侧门是№否能手动开启,至少试验三次。

                  11.高效过╱滤器检漏 , 高效过滤器安装完成后,应按照(洁净室施工及验收规范)所提供的现场检漏方法进行检漏。